kew
обратников нет, контур и есть один, трехходовой управляется 0-10В, в случае отключенной приточки находится в положении байпаса, гликоль через калорифер не идет. при вкл открывается на калорифер.
kew
Назрел еще вопрос такой, кроме етула есть ли какая нибудь программа для связи с контроллером, задача следующая, внедрить приточку в АСУ компрессорного агрегата, проще говоря необходим вывод на экран определенных параметров а так же уставок и возможность их изменения, те обратная связь.

Назрел еще вопрос такой, кроме етула есть ли какая нибудь программа для связи с контроллером, задача следующая, внедрить приточку в АСУ компрессорного агрегата, проще говоря необходим вывод на экран определенных параметров а так же уставок и возможность их изменения, те обратная связь.
kew
Исходя из данного скрина: при управляющем сигнале 0% жалюзи камеры смешения будут открыты уличная на 49% а со стороны помещения 51% на трехходовой кран будет подан сигнал 51%.
В случае 100% уличная закроется, а со стороны помещения будет открыта на 100%, на трехходовой кран будет подан сигнал 100% Верно я понимаю?


И такой вопрос в случае установки допустим вместо 49, 51. 10, 90. как поведет себя система в случае привышения температуры уставки???
ViS
Цитата(kew @ 3.3.2012, 19:44) *
Исходя из данного скрина........ Верно я понимаю?

Нет, неправильно. Я таки вам настоятельно рекомендую ВСЕ ЖЕ ПОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО на контроллер, там очень хорошо расписано про разделение сигнала...
kew
Почитал, дошло про диапазон, возник следующий вопрос: уставка у нас одна а диапазон от х и до у, я так понимаю что уставка находится между х и у посередине а вот это отклонение от уставки как определяется???. сначала управление идет утилизатором тоесть воздушными клапанами камеры смешения, если этого не достаточно то начинается регулировка нагревателя, то есть в моем случае это трех ходовой кран, почему так сделано ведь получается при регулировке клапанами кран будет закрыт тоесть нагрев системы пойдет только когда сигнал достигнет уровня нагревателя (смысл управления клапанами если циркуляции тепла нет)????
ViS
1. про какой диапазон дошло? Судя про"посередеине" - что-то не то дошло smile.gif

2. ответ в самом вопросе -
Цитата
если этого не достаточно то начинается регулировка нагревателя
kew
так понятно почему не сделать сначала насос а потом воздуш клапана??? в этом случае может и не понадобится клапана трогать, а в случае описаном ранее всегда задействованы и утилизация и нагреватель да, и исходя из разделения входного сигнала температура стабильнее будет ведь.

ну у нас есть уставка при отклонении от нее будет возрастать управляющий сигнал, по мере его возрастания в зависимости от нашей системы и от того как мы сконфиг разделение входного сигнала, у нас будет включаться охладитель, утилизац и тд, я так понял. посередине эт я ошибся ), вопрос был, если уставка допустим 10 то 0%-управ сигнала будет соответств 10 градусов или отклонение от уставки 0, а 100% сигналу какое значение будет соответствовать , тоесть какое должно быть отклонение при котором управ сигнал достигнет 100%???
ViS
во-первых, разделение идет вЫходного сигнала, а не входного (читаем руководствое внимательнее, медленнее, вдумчиво, желательно все, а не отдельными кусками). во-вторых, о какой уставке сейчас речь? очень рекомендую ознакомиться с материалами, выдаваемыми поисковыми системами по запросу "ПИ (ПИД) регулятор. Когда будет понимание, хотя бы в общем, принципов регулирования, тогда большая часть вопросов, сейчас задаваемых, отпадет сама собой, а оставшиеся сможешь нормально сформулировать, так, чтобы другие понимали сразу о чем речь.
kew
Извиняюсь описался выходного. уставка параметра по которому идет регулирование, в моем случае это температура приточного воздуха.
kew
Цитата
если этого не достаточно то начинается регулировка нагревателя
Если так по допустим если мы задаем У1- утилизатор, У2-нагреватель. распределение управляющего сигнала так же идет сначала Y1 потом Y2. тогда У2 у нас начнет управляться только в том случае когда управляющий сигнал по У1=100%????
ViS
Именно это и описано в руководстве, а что смущает-то?
Только Y2 - утилизтор, а Y1 - нагреватель. Сперва утиль, потом нагрев. Зачем утиль нужен понимание есть-нет?
kew
Смонтированная приточка на обьекте работает как раз так как написал сначала нагреватель потом утилизации, поэтому и задал вопрос верно ли это, теперь стало ясно что нет. Утилизатор это управление воздушными клапанами камеры смешения, клапана у нас два внешний (уличный), и забор воздуха из помещения, в зависимости от расхождения уставки рег. величины (в моем случае это Т приточного воздуха) и реальной температуры, они будут либо откр и закр либо наоборот (работают в противофазе), мин откр клапана поставил 25%. При значении У2 =100% внешняя полностью закрывается внутренняя открывается, и начинается регулирование У1 нагреватель.
вольдемар87
Здравствуйте, такой вопрос: имеются шкафы управления вентиляцией мозги корига, при отключении электро энергии корига уходит в аварию выдает "защита от замораживания" и соответствено открывает клапана на воду! и вода шарашит пока ошибку неснимешь. ктонибудь с этим сталкивался? как обезопасить так сказать себя от таких приключений?
MD_
Доброго дня!
Подскажите по ошибке этого контроллера.
При подаче питания дисплей моргает пикселями один раз, включается подсветка дисплея, на дисплее ничего. Горит красный диод P/B. И всё.
Когда последний раз включался контроллер неизветсно.
Есть ли шанс, что после заменя батарейки контроллер оживет? Или нужно заказывать новый?
Спрашиваю тут, потому что этот контроллер на данный момент далеко от меня.
flizer
Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 11:26) *
Доброго дня!
Подскажите по ошибке этого контроллера.
При подаче питания дисплей моргает пикселями один раз, включается подсветка дисплея, на дисплее ничего. Горит красный диод P/B. И всё.
Когда последний раз включался контроллер неизветсно.
Есть ли шанс, что после заменя батарейки контроллер оживет? Или нужно заказывать новый?
Спрашиваю тут, потому что этот контроллер на данный момент далеко от меня.

Прошивка слетела.
Меняй батарейку и прошивай E-Tooolsом
MD_
flizer, еще вопрос.
С такими контроллерами общаюсь вперые. Одинаковых приточек три штуки, схемы шкафов идентичные, возможно ли с одного контроллера скопировать прошивку в другой через E-tool?
flizer
Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 20:08) *
flizer, еще вопрос.
С такими контроллерами общаюсь вперые. Одинаковых приточек три штуки, схемы шкафов идентичные, возможно ли с одного контроллера скопировать прошивку в другой через E-tool?

Сначала сохрани конфигурацию с рабочего контроллера, потом заливай новую прошивку и сохранённую конфигурацию.
MD_
Снова здравствуйте!
По вашим советам с рабочих контроллеров сохранил конфигурацию, а в контроллере с "красным глазом" поменял батарейку.
Ситуация следующая:
подключаю контроллер с переходнику USB/RS485 запускаю E-tool 1.8, запускаю поиск контроллера... на переходнике мигает светодиод, на контроллере так же мигает светодиод Rx, в программе перебираются адреса, но контроллер не находится.
На экране контроллера ни каких символов.
Как узнать жив ли вообще контроллер?
MD_
Подскажите, по каким признакам определить жив ли контроллер?
На экране пиксель не моргает. Кнопку утыкал, батарейку вынимал на сутки. Е-тул пишет, что контроллер не найден.
flizer
Цитата(MD_ @ 11.11.2014, 7:43) *
Подскажите, по каким признакам определить жив ли контроллер?
На экране пиксель не моргает. Кнопку утыкал, батарейку вынимал на сутки. Е-тул пишет, что контроллер не найден.


Похоже умер окончательно. Пиксель должен моргать в любом случае.
MD_
Полежал этот контроллер с недельку в ящике...А сегодня решил проверить напряжения на микросхемах и генерацию на кварцах. И о чудо, контроллер заморгал пикселем!
Подключил его к компу через преобразователь С2000-USB "Болид". Запустил программу на поиск контроллера, диод на преобразователе мограет, на контроллере моргает RXD, идет перебор, но контроллер не находится. Часа три искался и толку ноль.
Может есть еще какие ухищрения? Как подружить оживший контроллер с компом?
ViS
A и В местами поменяйте. Попробуйте другой адаптер, не Болидовский и не Овеновский.
По умолчанию в резетнутом контроллере адрес 254:30. Попробуйте его в Етулзе сразу прописать.
Под 7 и 8 виндой могут быть проблемы в работе Етулзы.
gennadiy90
Позавчера та же самая проблема была. После ремонта прошивка слетела. Купили преобразователь овеновский.. сначала тоже ничего не плучалось пока не поменял местами АиВ.. Перепрошить не получится пока не поменяешь адрес В ПРОГРАММЕ на резетнутый "254:30". smile.gif кстати на 7-й винде пошло все нормально smile.gif
MD_
Всем доброго вечера!
Провода менял местами, прочитал на форуме, что в контроллере все наоборот. Провода сейчас в правильно положении, при обращении к контроллеру мигает диод Rx, т.е. прием. А ответа от контроллера нет. Пробовал и на ХР и на 7, пока безрезультатно. Попробую еще раз с овеновским, других пока нет.
А как в программе поменять адрес? Где?
Поиск, при переборе, пробегает адрес 254:30, но контроллер не отвечает.
ViS
Цитата(MD_ @ 20.11.2014, 17:32) *
...
А как в программе поменять адрес? Где?
...


E-Tool - Configuration - System - PLA Adress/ELA Adress

P.S. На резетнутом контроллере, при моргающем курсоре, выбирай Menu - Tools - Reload controller with.... для начала
gennadiy90
Цитата(MD_ @ 20.11.2014, 21:32) *
Всем доброго вечера!
Провода менял местами, прочитал на форуме, что в контроллере все наоборот. Провода сейчас в правильно положении, при обращении к контроллеру мигает диод Rx, т.е. прием. А ответа от контроллера нет. Пробовал и на ХР и на 7, пока безрезультатно. Попробую еще раз с овеновским, других пока нет.
А как в программе поменять адрес? Где?
Поиск, при переборе, пробегает адрес 254:30, но контроллер не отвечает.

Все правильноsmile.gif Значит винда не причем.. если даже адрес увидел. Резетнутый контроллер и не ответит(он без прошивки не умеет), его надо сразу перепрошивать. Мне кажется через программу Corrigo e tool на русском языке проще (поскольку сам чайник).. Долго юзил по настройкам, перезапускал и т.д.. пока во вкладке "информация" в разделе "система" в строке "адрес" не поменялся адрес на "254:30" и все получилось!:) правда жена меня дождалась только к 9 часам вечера laugh.gif
В самой программе: параметры порта - настройка связи - и пошел по настройкам
программу нашел в форуме. не найдешь - могу отправить по почте + мануал на русском языкеsmile.gif
MD_
Всем здрасте!
Спасибо за помощь!
Но мой контроллер оказался не жилец.